KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 TRỤ ĐIỆN
Những chiếc cột điện có mặt ở khắp mọi nơi, từ đô thị, thành phố cho đến nông thôn. Trong hệ thống lưới điện ở nước ta có nhiều đường điện với các điện áp khác nhau. Vì vậy chúng ta cũng nhìn thấy có nhiều loại cột điện khác nhau chiều cao và khoảng cách. Có nhiều người thường hỏi rằng: cột điện cao thế cao bao nhiêu mét? cột điện trung thế cao bao nhiêu mét? khoảng cách giữa các cột điện là bao nhiêu?… Vậy các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu xem việc xây dựng những cột điện ở nước ta được quy định như thế nào.
Bạn đang xem: Khoảng cách giữa 2 trụ điện
Những quy định an toàn về xây dựng công trình lưới điện
Muốn biết được khoảng cách giữa các cột điện cao áp là bao nhiêu, chiều cao giữa các cột điện cao áp là bao nhiêu? Chúng ta hãy tìm hiểu qua về quy định khoảng cách an toàn đối với điện áp.

Quy định về xây dựng công trình lưới điện cao áp được quy định tại Điều 9, Chương 2, Nghị định Chính phủ số 14/2014/NĐ-CP. Gồm có những điều lưu ý như sau:
Quy định an toàn khi xây dựng cột điện cao áp
Cột điện phải là cột thép hoặc bê tông cốt thép. Hệ số an toàn của cột, xà, móng cột không nhỏ hơn 1,2.Trong một khoảng cột dây dẫn điện không được phép có mối nối. Trừ dây dẫn điện có tiết diện từ 240mm2 trở lên cho phép có một mối nối cho một dây. Hệ số an toàn của dây dẫn điện không nhỏ hơn 2,5.Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không được nhỏ hơn quy định như sau:Điện áp | Đến 35 kV | 110 kV | 220 kV |
Khoảng cách | 14 m | 15 m | 18 m |
Quy định đối với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp
Tại Khoản 1 Điều 51 của luật điện lực có quy định khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp như sau:Điện áp | Đến 22 kV | 35 kV | 110 kV | 220 kV | ||
Dây bọc | Dây trần | Dây bọc | Dây trần | Dây trần | Dây trần | |
Khoảng cách an toàn phóng điện | 1 m | 2 m | 1,5 m | 3 m | 4 m | 6 m |
Điện áp | Đến 22 kV | 35 kV | 110 kV | 220 kV | 500 kV |
Khoảng cách an toàn phóng điện | 4 m | 4 m | 6 m | 6 m | 8 m |
Khoảng cách an toàn phóng điện / Điện áp | Đến 35 kV | 110 kV | 220 kV | 500 kV |
Đến điểm cao nhất (4,5 m) của phương tiện giao thông đường bộ | 2,5 m | 2,5 m | 3,5 m | 5,5 m |
Đến điểm cao nhất (4,5 m) của phương tiện, công trình giao thông đường sắt hoặc đến điểm cao nhất (7,5 m) của phương tiện, công trình giao thông đường sắt chạy điện | 3 m | 3 m | 4 m | 7,5 m |
Đến chiều cao tĩnh không theo cấp kỹ thuật của đường thủy nội địa | 1,5 m | 2 m | 3 m | 4,5 m |
Quy định đối với hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
Khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh được quy định theo bảng sau:Điện áp | Đến 22 kV | 35 kV | 110 kV | 220 kV | 500 kV | ||
Dây bọc | Dây trần | Dây bọc | Dây trần | Dây trần | Dây trần | Dây trần | |
Khoảng cách | 1 m | 2 m | 1,5 m | 3 m | 4 m | 6 m | 7 m |
Điện áp | Đến 35 kV | 110 kV | 220 kV | 500 kV |
Khoảng cách | 2 m | 3 m | 4 m | 6 m |
Chiều cao và khoảng cách giữa các cột điện cao thế
Qua thông tin đã tìm hiểu bên trên chúng ta đã biết được các quy định an toàn về khoảng các giữa các dây điện với các công trình khác. Và thực tế là không có quy định cụ thể đối với chiều cao của cột điện và khoảng cách giữa các cột điện. Để tính được khoảng cách giữa 2 trụ điện và chiều cao của cột điện thì phải căn cứ vào nhiều yếu tố như: địa hình, thiết bị, điện áp của đường dây,…
Ví dụ: Cùng là đường điện cao thế 220 kV. Nhưng nếu chạy qua một cánh đồng thì có thể làm thấp hơn một chút sao cho có khoảng cách an toàn đối với người và thiết bị làm việc bên dưới. Địa hình là đất liền nên có thể xây dựng khoảng cách giữa các cột điện gần nhau để độ võng của đường dây ít.
Xem thêm: 15 Website Lưu Trữ Ảnh Trực Tuyến Tốt Nhất Để Sao Lưu Hình Ảnh
Nếu đường dây chạy cắt ngang đường đi thì phải làm cột điện cao hơn chút để giữ được khoảng cách an toàn đối với người và phương tiện đi bên dưới.
Khi đường điện bắc qua sông với khoảng cách xa. Nếu xây dựng cột gần nhau thì phải xây dựng dưới lòng sông sẽ khó khăn và tốn kém. Nên có thể xây hai cột lớn ở hai bên sông nhưng phải làm cột thật cao sao cho chỗ võng nhất của dây điện vẫn giữ được khoảng cách an toàn đối với con người và tàu, thuyền hoạt động trên sông.
Mời các bạn tham khảo VIDEO Ổn áp Litanda 15KVA chính hãng dưới đây nhé.
Kho phân phối ổn áp Lioa và Litanda chính hãng:
Số 629 Đường Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.